Добрый день. Во время изменения силы сигнала (смена страны) на контроллере все точки перешли в
Provisioning mode и потом благополучно перешли в Connected. Все кроме одной. Осталась в вечном
Provisioning mode. Иногда сама перезапускается, на како-ето время появляется Connected, но быстро проходит. Все точки подключены к UniFi Switch 48 POE-500W. Точек порядка 20. Настройки все одинаковые. Сеть WiFi открытая. Снял точку и поставил новую из коробки - все тоже самое. Как решить проблему?
Точка не пингуется!!
 

Olekos

участник
22 Сен 2015
185
10
20
Может кабель?
Питание от свитча? 500 W хватает?
 
Автор
5

525Alex

участник
23 Мар 2016
38
1
10
45
В другом порту тоже самое. Если непосредственно коротким пачкордом подключить - все работает. Длина линии 105м. и одно соединение через розетку (очень длинная). Полгода работала точка на мощности 20db. После перевода на 28db такое случилось. Еще обнаружено обрыв 8 жилы в кабеле. Отремонтируем кабель. Если не поможет - буду снижать мощность.
 

dimacbz

Moderator
16 Июн 2014
1.493
242
75
В другом порту тоже самое. Если непосредственно коротким пачкордом подключить - все работает. Длина линии 105м. и одно соединение через розетку (очень длинная). Полгода работала точка на мощности 20db. После перевода на 28db такое случилось. Еще обнаружено обрыв 8 жилы в кабеле. Отремонтируем кабель. Если не поможет - буду снижать мощность.
Длина кабеля максимально возможная БЕЗ "потерь" составляет до 100 метров и с МЕДНЫМИ жилами, а не омедненными. А у вас получается 105м + 8 жила порвана...
 
Автор
5

525Alex

участник
23 Мар 2016
38
1
10
45
Переобжали кабель. На мощности 19 заработало!!! Приезжай посмотри)))
Как можно потери замерить? Интересный вопрос. Пинг на 120 м -- 4-5 и стабильный. Как еще можно замерить?
 

Olekos

участник
22 Сен 2015
185
10
20
На Passive PoE - 8 жила не используется, собственно как и 4,5,7,8
Теоретически можно использовать для уменьшения потерь.
Или если есть возможность воткнуть отдельное питание, а не из свитча на 20 точке.


Схема инжектора Passive PoE

Входная розетка Выходная вилка
1 Tx+ Tx+ 1
2 Tx− Tx− 2
3 Rx+ Rx+ 3
4 V+ — 4
5 V+ — 5
6 Rx− Rx− 6
7 V− — 7
8 V− — 8
 
Последнее редактирование:
Автор
5

525Alex

участник
23 Мар 2016
38
1
10
45
Проверяли обычным тестером для витой пары. 8 жила была в обрыве. Переобжали оба конца кабеля и точка заработала. Может что то еще в кабеле было, что тестер не показал.
 

Olekos

участник
22 Сен 2015
185
10
20
Бывало - не дожатый контакт - в тестере работает, а в роутере нет!
 
Автор
5

525Alex

участник
23 Мар 2016
38
1
10
45
Общий результат таков. На пониженной мощности (19) отработал выходные без проблем.
 

arastegaev

Moderator
16 Янв 2013
4.160
124
123
42
Москва
На Passive PoE - 8 жила не используется, собственно как и 4,5,7,8
Теоретически можно использовать для уменьшения потерь.
Или если есть возможность воткнуть отдельное питание, а не из свитча на 20 точке.


Схема инжектора Passive PoE

Входная розетка Выходная вилка
1 Tx+ Tx+ 1
2 Tx− Tx− 2
3 Rx+ Rx+ 3
4 V+ — 4
5 V+ — 5
6 Rx− Rx− 6
7 V− — 7
8 V− — 8
Как же не используется то? по ним как раз питание PoE подается
 

arastegaev

Moderator
16 Янв 2013
4.160
124
123
42
Москва
Переобжали кабель. На мощности 19 заработало!!! Приезжай посмотри)))
Как можно потери замерить? Интересный вопрос. Пинг на 120 м -- 4-5 и стабильный. Как еще можно замерить?
под нагрузкой проверить можно iperf'ом
 

dimacbz

Moderator
16 Июн 2014
1.493
242
75
Проверяли обычным тестером для витой пары. 8 жила была в обрыве. Переобжали оба конца кабеля и точка заработала. Может что то еще в кабеле было, что тестер не показал.
Обычные китайские тестеры показывают всегда так на 8 линию при затухании сигнала на другой линии.
 
Автор
5

525Alex

участник
23 Мар 2016
38
1
10
45
iperf'ом попробую. Пока все работает на 19. Больше мощность поднимаю виснет.. Коротким кабелем соединяю с хабом - проходит обновление и цепляю на старое место. Буду тестировать дальше. Скорей всего длина кабеля критична.
 

Olekos

участник
22 Сен 2015
185
10
20
Как же не используется то? по ним как раз питание PoE подается
Вы правы! Ошибка на Вики.
Путаница из за несколько видов POE
На UniFi Switch -
PoE Interfaces POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8 -

Для точек UNIFI - 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8 -
 
Последнее редактирование:

arastegaev

Moderator
16 Янв 2013
4.160
124
123
42
Москва
iperf'ом попробую. Пока все работает на 19. Больше мощность поднимаю виснет.. Коротким кабелем соединяю с хабом - проходит обновление и цепляю на старое место. Буду тестировать дальше. Скорей всего длина кабеля критична.
Длина кабеля очень критична. Повторюсь (в каком то посте, да и не в одном писал уже), при использовании PoE расчитывать приходится на длину кабеля не больше 50 метров, а в зависимости от качества кабеля и того меньше.
я больше 50 метров не видел что бы стабильно работало.
 

dimacbz

Moderator
16 Июн 2014
1.493
242
75
Длина кабеля очень критична. Повторюсь (в каком то посте, да и не в одном писал уже), при использовании PoE расчитывать приходится на длину кабеля не больше 50 метров, а в зависимости от качества кабеля и того меньше.
я больше 50 метров не видел что бы стабильно работало.
У меня работает на 120, но кабель - медь и ооочень дорогой. Пробовал омедненный 90-100 метров, - тишина.