handover | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка

handover

kemade

новичок
10 Ноя 2016
2
0
3
39
Всем привет,

из 4х Unifi LR AP организован Wifi с 50% перекрытием.
В случае, если одна из AP отваливается от сети (пьяный электрик перерубил лопатой сетевой кабель), пользователи подключенные к этой AP продолжат висеть на ней, без доступа к интернету.
Возможно ли организовать остановку работы AP в случае потери связи с контролером, дабы пользователи переподключились к другой точке доступа?
 

arastegaev

Moderator
16 Янв 2013
4.160
124
123
42
Москва
если пьяный электрик перерубил лопатой сетевой кабель, то точка отключится, т.к. по сетевому кабелю еще и питание идет и соответственно клиенты "перейдут" на любую другую из доступных точек.
 
Автор
K

kemade

новичок
10 Ноя 2016
2
0
3
39
речь идет о кабеле, который до блока питания.
 

arastegaev

Moderator
16 Янв 2013
4.160
124
123
42
Москва
Не пробовал, но, по идее, если выбрана опция Uplink Connectivity Monitor, то при не доступности указанного устройства, точка отключает SSID и становится не доступна для клиентов