Проблемы TOUGHSwitch PoE PRO. Отваливаются линки точек. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка

Проблемы TOUGHSwitch PoE PRO. Отваливаются линки точек.

Stanislaff

новичок
26 Сен 2014
3
0
0
Здравствуйте.
Инфраструктура:
#1 TOUGHSwitch PoE PRO + 5x Unifi AP AC
#2 TOUGHSwitch PoE PRO + 2x Unifi AP AC
UniFi v3.2.1 Controller for Windows на виртуальной машине Win2k8R2 Standard SP1 RU
Офис большой, PoE свичи находятся в 2ух разных телекоммуникационных шкафах (соединённых оптикой).
Длина трасс ЛВС от шкафов до AP <100м.
Конфигурация свичей одинакова.
Spanning Tree - RSTP
1-7 порт: PoE 48V, MTU 1518, Link speed - Autonegotiation, Flow control - Enable.
8 порт: uplink до ядра сети.

Со свичём #1 начались проблемы сразу после переезда в новый офис и проведения этапа пусконаладки решения (свич был настроен и протестирован предварительно на старом месте). После настройки и включения он не поднимал PoE на портах. Проблема решилась несколькими перезагрузками.
Спустя неделю возникла новая проблема. Линки на портах отвалились и не поднялись. Путем экспериментов выявлено:
- независимо от подключенного uplink или нет, свич держит только одну любую из 5 подключенную точку (загорается зелёный индикатор установленного линка в 1Гбит/с), которая нормально работает. При подлючении второй точки (любой в любой порт), линки начинают отваливаться попеременно, при подключении третей точки и последующих подключенной остаётся лишь одна точка (на втором порту), но она полноценно не работает (не поднимается и контроллер её не видит).
В данный момент точки подключены теми же кабелями что и подключались в свич через PoE инжекторы в качестве временной схемы.
Сброс на заводские настройки и перепрошивка (хотя там самая последняя уже установлена) не помогли.
 

arastegaev

Moderator
16 Янв 2013
4.160
124
123
42
Москва
Очень похоже на недостатк питания.
попробуйте эти точки снять и подключить более короткими кабелями (метров до 30)
 
Автор
S

Stanislaff

новичок
26 Сен 2014
3
0
0
Очень похоже на недостатк питания.
попробуйте эти точки снять и подключить более короткими кабелями (метров до 30)
Спасибо за совет, но:
1) Ближние к свичу 3 точки точно подключены кабелями в пределах 30м
2) Неделю всё работало нормально а тут нет, длина кабеля точно не изменилась)
3) Через PoE инжекторы точки работают на ура по тем же кабелям.
4) демонтировать их нецелесообразная задача.

P>S> т.е. свич не выдаёт достаточного питания или не получает --> аппаратная проблема в свиче, который отработал неделю и расслабился )
 

arastegaev

Moderator
16 Янв 2013
4.160
124
123
42
Москва
помещение где коммутатор установлен нормальное? (т.е. проветриваемое, не жаркое и т.д.)
 

StAlUr

новичок
5 Фев 2016
6
0
3
Поднимаю тему, ибо проблема очень схожая:
Имеется вновь установленный: TOUGHSwitch PoE CARRIER (сдвоенный PRO)
8-й порт первого коммутатора слинкован м 1-м (не manage port) второго комvмутатора
В контроллере отваливаются все точки по очереди и периодически, подключенные к нему. Пинг до обоих PRO пропал. Расстояние самое разное.
Причем сначала проверял заводскими патч-кордами 0,5м. две точки. Отвал был почти сразу обоих точек и потеря связи с коммутатором. Подскажите куда копать?
 

dimacbz

Moderator
16 Июн 2014
1.493
242
75
Поднимаю тему, ибо проблема очень схожая:
Имеется вновь установленный: TOUGHSwitch PoE CARRIER (сдвоенный PRO)
8-й порт первого коммутатора слинкован м 1-м (не manage port) второго комvмутатора
В контроллере отваливаются все точки по очереди и периодически, подключенные к нему. Пинг до обоих PRO пропал. Расстояние самое разное.
Причем сначала проверял заводскими патч-кордами 0,5м. две точки. Отвал был почти сразу обоих точек и потеря связи с коммутатором. Подскажите куда копать?
Чините его. 2-а в ремонте уже побывали. Мастера сказали, что конденсаторам пришла "хана". На забугорном форума проблем с этим свичем выше крыши. Мы больше их не закупаем...

Еще самый банальный "косяк" человека, подключающего оборудование к данному свичу: одинаковые ип в сети. Возможно косяк у вас в этом.
 
Последнее редактирование:

ubnt.su

Administrator
1 Июн 2012
1.635
55
60
Поддерживаю мысль о дефекте в БП самого свитча. Не в кабелях. Типичная нехватка тока на всех потребителей.