Радиомост в производственной сети не пропускает протоколы | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка

Радиомост в производственной сети не пропускает протоколы

agiso

участник
15 Июл 2020
4
2
5
38
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему могут не проходить пакеты производственной сети через беспроводной мост.
Мост построен на устройствах Rocket Prism 5AC Gen2 и NanoStation 5AC loco. Производственные контроллеры Simatic, протоколы, которые не пропускает wifi : PNIO-CM, PNIO_PS.
icmp и arp проходят.
 
Автор
A

agiso

участник
15 Июл 2020
4
2
5
38
А есть возможность пропускать такие кадры через wifi?
 

fAntom

Super Moderator
Команда форума
24 Ноя 2017
6.216
378
5.065
ubnt.su
Потому этому поводу ничего не подскажу. Вероятно сначала в устройство которое их понимает (судя по всему дополнить преамбулой должно), а на выходе дает стандартный ethernet фрейм.