UniFi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка

UniFi

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
Попробовал обновить контроллер с 2.4.6 на 3.1.6, сохранил папку data. При запуске выходит ошибка mongod.exe.
Поставил снова 2.4.6, воссановил с backup, теперь из 101 точки видно только 13, точки мигают оранжевым, отключение питания, перезагрузка, сброс не помогают.
Где копать?
Для примера, на одном коммутаторе две точки, одна заработала после сброса питания, вторая нет. Разные здания в разных VLan, но видит точки в разных VLan.
Попробовал снова поставить 3.1.6, видит только это 13 точек, показывает прошивку 2.4.6 на них.
Что с другими может быть? Вся сеть практически рухнула.
 
Автор
S

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
главное закономерность не могу вычислить, точки разные работают и lr, и новые, у которых крепление с защелкой.
 
Автор
S

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
сделал foget точке, перегрузил ее, мигает оранжевым, контроллер не видит ее, не находит.
Одну тоже удалил, поставил локально на другой контроллер, тоже не видит ее.
 
Автор
S

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
Перегрузил контроллер, все равно не видит.
 

ubnt.su

Administrator
1 Июн 2012
1.635
54
60
Апгрейд с версии 2 на 3 проходит так:

- делаете бэкап настроек
- сносите контроллер вер.2
- ставите контроллер вер.3
- всасываете в него бэкап

Наверно вы делали не по такой схеме. Попробуйте установить 3-й контроллер начисто.

Можно ре-адоптить точки к новому контроллеру (3-й для них новый), введя из его консоли локальный логин/пароль подключаемой точки при ручном подключении.
 
Автор
S

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
Новый контроллер тоже видит не все точки, только 13 из 101. Получается 88 точек мигают оранжевым и их не находит ни новый ни старый, восстановленный контроллер? Что сделать с точками, что бы увидеть их?
 
Автор
S

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
Достучался до точки, ping идет когда в одной подсети, из другой не пингуется, видимо шлюза нет. А вот по shh не пускает. Что еще можно сделать?
 
Автор
S

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
при сбросе кнопкой ip не меняется?
 
Автор
S

sam03

новичок
3 Апр 2014
9
0
0
Победил. Просто удерживание нажатой кнопки ресет не сбрасывает на заводские. А вот если при выключенной точке нажать и удерживать ресет и потом включить кабель происходит сброс на заводские, загорается сначала зеленый и потом оранжевый.