Недавнее содержимое от DOMI | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка

Недавнее содержимое от DOMI

  1. DOMI

    Решено uxg-pro dual-wan (резерв не поднимает)

    Проблема решена. И как всегда с этим оборудованием, решение не имеет ни какой логики. За все время эксплуатации оборудования линейки Unifi на данном объекте с 21016 года, мы уже привыкли к этому. Собственно само решение: UXG Pro имеет 2 группы портов: (1) 10G SFP+ and (1) GbE WAN port Порт 1...
  2. DOMI

    Решено uxg-pro dual-wan (резерв не поднимает)

    До обновления 2й канал отсутствовал. Не было возможности поверить.
  3. DOMI

    Решено uxg-pro dual-wan (резерв не поднимает)

    Оборудование: UXG Pro fw: 3.1.8 Есть два ISP, оба имеют статику. ISP1 подключен в порт 3 (оптика) ISP2 подключен в порт 1 (медь) В дашборде второй канал не активен. Если отключить ISP1, ISP2 не поднимется. ISP2 подключаем с хоста, все работает. Если подключить ISP2 в порт 3 ( ISP1) то он работает
  4. DOMI

    Решено Ошибка изменения параметров (костыль)

    Решение через костыль. В сложившейся ситуации, когда устройство не хочет принимать изменение параметров и выдает ошибку есть два "путя": Путь номер 1, это забыть устройство в контроле, а на самом устройстве сделать аппаратный сброс. После чего заново инициализировать. Это удобно кода...
  5. DOMI

    Решено Ошибка изменения параметров (костыль)

    Проблем с фс и аппаратной нет. Если в предыдущей версии они внесли изменения, которые привели к ошибочным записям настроек устройств в БД. С выходом новой версии они рекомендовали откатится на бекап. То как я могу проверить БД на такие ошибки?
  6. DOMI

    Решено Ошибка изменения параметров (костыль)

    В логах все чисто. Лечение пока одно, забыть устройство и после инициализировать по новой.
  7. DOMI

    Решено Ошибка изменения параметров (костыль)

    Старый интерфейс работает, но результат в нем тот же. Вариант рабочий, только забывать устройство и псое добавлять. Что потребует перенастройки ручками каждого косячного устройства. С агригационными свичами сложнеее
  8. DOMI

    Решено Добавление точки UniFi 6 Lite к старым UniFi AC Lite

    включая версию 7.4.162 UAP-LR работает.
  9. DOMI

    Приоритет трафика

    Что вы имеете ввиду, когда говорите приоритет?
  10. DOMI

    Решено Добавление точки UniFi 6 Lite к старым UniFi AC Lite

    Питание IEEE 802.3af 802.3af PoE, Passive PoE (48 В) 3.UniFi Network: Version 7.3.76 and later Обновляемся и работаем.
  11. DOMI

    Решено Ошибка изменения параметров (костыль)

    День добрый. Конфигурация: hw:UCK G2 Plus v3.1.13+UXG-Pro sw:UniFi Network Application 7.4.162 Проблема: Не принимает изменения в настройках устройств. Выдает сообщение об ошибке В сети 26 свичей и 36 точек доступа. Данная проблема наблюдается не на всем оборудовании. Некоторые точки...
  12. DOMI

    Решено Проблемы WiFi на Iphone после обновления на 6.2.25 5,00 звёзд 1 Голос

    Понижение прошивки точки доступа возможно только если отвязать ее от контролера сбросив в заводские настройки. Сбросить точку доступа можно аппаратно через кнопку сброса или через терминал. Сбрасываете настройки через команду в терминале syswrapper.sh restore-default Загружаете нужный релиз...
  13. DOMI

    USG-Pro-4 - ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСА

    Проблема в том, что пульса нет у шлюза, я не могу установить новые настройки на него из контролера, так же статистика по клиентам, по ширение канала пустая
  14. DOMI

    Переход с Windows на Ubuntu

    v5.2.9 года 3 или 4 под ubuntu server 16.04. Полет шикарный. Зачем вам GUI в Linux для контролера?
  15. DOMI

    Решено Unifi-WiFi-DHCP

    Проблема решена понижением прошивки у точек доступа. Проблема наблюдалась только на устройствах UAP-AC-LR с прошивкой 5.43.36.12724, понизил до 4.3.28.11361. Но есть одно но, у меня таких точек доступа 11 штук, проблема наблюдалась не на всех точках и хаотично. В итоге из 11 точек понизил 9, на...