Прокладка кабеля более 100м под высоковольтной линией | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка

Прокладка кабеля более 100м под высоковольтной линией

5,00 звёзд 1 Голос

Mendory

новичок
9 Ноя 2018
1
0
3
27
Используемое оборудование: Rocket M5 и PowerBeam m5-400.

Задача:
Проложить 2 кабеля от объекта до оборудования длиной около 150м рядом (примерно в 2м) с высоковольтной линией(120~150 кВ) .

Красная линия - путь кабеля.
Желтая линия - высоковольтная линия.

Примерная точка пересечения.

Какой кабель лучше подойдет для данной задачи? Какие будут наводки под высоковольтной линией?
Какую пропускную способность ожидать от кабеля на таких расстояниях?(Нужно минимум 70 м/бит)
Какое дополнительное оборудование может помочь в реализации данной задачи?
 

fAntom

Super Moderator
Команда форума
24 Ноя 2017
6.188
377
5.065
ubnt.su
Тут скорее понадобиться кабель cat 6 и экранированный. Но вообще-то длина более 90 метров не рекомендуется.
 

eri

новичок
3 Авг 2018
6
0
3
eri.su
По нормам нельзя кидать кабель вдоль ЛЭП. в лучшем случае получите наведенку на экране которая иногда будет искрить.
Используйте оптический дроп на кевларе или вайфай. Если на месте установки нет электричества - беда..
 

Rust77

участник
31 Авг 2018
3
1
5
46
Если кабель все таки проложите, то скорее всего энергетики (бдительные) его срежут, ну или как минимум придут к вам в гости.
И таки да - нельзя на таком расстоянии параллельно прокладывать металлические проводники рядом с ВЛ!!! Это ОПАСНО для жизни окружающих и эксплуатантов оборудования. Да и оборудование Ваше скорее всего выйдет из строя. Если уже сделали и не измените своего решения никак - то минимум заземлите экран кабеля с обоих концов (сторон), качественно заземлите к хорошему контуру, а не к первому попавшемуся столбу.
П.С. На такой протяженности и таком близком расстоянии от высоковольтной линии у Вас наведенка может достигать сотни вольт!
П.П.С. Как рекомендовал ERI проложите лучше волокно, только БЕЗ металлического троса, оболочки, несущей, экрана и т.п.
 

sarcastik

участник
18 Фев 2018
33
5
10
43
Натягивайте cat 6 - 220-250 метров работает 100мб.
300метров иногда перекидывает в 10мб.
cat 5 работало 180м.
Естественно кабель должен быть с тросом. Навесом тянул 200м ничего не рвётся
Никто к вам не придёт если вы частное лицо)
 

ntman

участник
24 Авг 2017
53
6
10
51
Натягивайте cat 6 - 220-250 метров работает 100мб.
300метров иногда перекидывает в 10мб.
cat 5 работало 180м.
Естественно кабель должен быть с тросом. Навесом тянул 200м ничего не рвётся
Никто к вам не придёт если вы частное лицо)
Под высоковольткой медь с тросом?? какие Вы добрые. По виду изоляторов это 110, или, более вероятно, 220 Киловольт. Безопасное расстояние от человека - не менее 2х метров, в первый же дождь все погорит нафиг ( хорошо если без жертв).
Есть опыт стабильного выгорания железок в дождь при 1,5 метра расстояния от линий тролейбуса, а там всего-то 600 вольт
 

Rhianon

Banned
27 Дек 2018
94
7
10
Натягивайте cat 6 - 220-250 метров работает 100мб.
300метров иногда перекидывает в 10мб.
cat 5 работало 180м.
Естественно кабель должен быть с тросом. Навесом тянул 200м ничего не рвётся
Никто к вам не придёт если вы частное лицо)
Да вы реально @#$&€£¢ 2019 год на дворе, реально проще опту 1-2 волокна кинуть. А это колхоз начала нулевых