Change background image

Выбор точки доступа для гостиницы 13 этажей

Тема в разделе 'UBIQUITI Общий форум', создана пользователем donelektro, 25 дек 2013.

  1. donelektro

    donelektro новичок

    Регистрация:
    25 дек 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Добрый день. 13-ти этажная гостиница. На каждом этаже хотим установить по две точки Ubiquiti UniFi AP (UAP). Площадь этажа 20*20м. Максимальная длина кабеля от 13 этажа до 2-ого (где будет серверная) - 50-60 метров. Скажите, будет ли стабильное питание точек через инжекторы, которые даются с ними в комплекте. Как мы поняли точки имеют пассивное питание PoE 24В, что не очень хорошо на длинной линии. Если нет, то что посоветуете. С уважением, Герман.
     
  2. DeLL

    DeLL участник

    Регистрация:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    490
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    20
    Адрес:
    Ростовская обл
    Построенная сеть в гостинице имеет 2 отдаленные точки на этаже с длиной кабеля больше 50 метров. Из-за такой длины пришлось использовать дорогой экранированный кабель NKL 4200C-OR. Точки работают, как часы, но и нагрузки на них высокой нет. При качественном кабеле и 50 метров не предел, но я бы посоветовал установить на одном из верхних этажей настенный ящик и подключить точки верхних этажей туда. Например, 2 этаж - серверная, на 10 этаже настенный шкаф. Точки с 1 по 6 этажи подключены в серверной на 2 этаже, а точки с 7 по 13 - на 10 этаже.
     
  3. donelektro

    donelektro новичок

    Регистрация:
    25 дек 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    0
    Спасибо. Будем пробовать.
     

Поделиться этой страницей