Доброго всем дня. Есть склад. На складе 54 точки доступа . Склад большой. Покрытие WiFi отличное. Имеются клиенты в виде терминалов сбора информации Motorola mc3190. Беда в том, что когда точки находятся в автоматическом режиме каналов, все работает отлично, после пары дней такой работы, точки находят менее зашумленный канал и переходят на него, и начинают париться терминалы. Постоянно обрывы связи, причем, поиска нет, сразу обрыв, терминалы сразу разрывают соединение, хотя, раньше, был таймаут секунд 10. То есть, они пытались соединиться. Теперь обрыв моментальный. Есть одна настройка в терминалах, она спасает, но как это относится к соединению, без понятия. Настройка ipv6 при включении, терминалы снова работают нормально при ручных настройках каналов. Хотя сеть построена на на ип4. Эту функцию надо включать постоянно, при каждом соединении терминалов, почему то не сохраняется настройка, хотя профиль с другими настройками сохраняется без проблем в терминале.
Контроллер обновлён до последней версии. Точки есть как более старые так и новые. Разницы нет.
Контроллер обновлён до последней версии. Точки есть как более старые так и новые. Разницы нет.